新抗规3.4.4条规定了刚度小的楼层地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数,其它类型的薄弱层并不强制要求,而是提出了弹塑性分析的要求,对于抗侧力构件不连续,也仅要求其传递的地震内力乘以1.25~2.0的增大系数(属构件范畴)。
而第5.2.5条对于剪力系数则要求不规则结构的薄弱层,尚应乘以1.15的增大系数。这里的说法是否不够严谨:我觉得应该是对于薄弱层应乘以与楼层地震剪力增大系数相同的值,而不是一律1.15,因为就抗规而言有些不要求放大,有些可能放大系数不止1.15。
新抗规似乎仅是严谨性的问题,而新高规我觉得就是错误了,在3.5.8条规定了三种薄弱情况均要乘以1.25的增大系数(这一点比抗规大大提高,无论是范围还是数值),但在4.3.12条的剪力系数仍说乘以1.15(和旧高规同,但旧高规放大系数为1.15),条文说明里前面说的好好的,最后却突然又跑出一个1.15。不知道这仅是前后疏忽漏改还是另有意思呢?
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高层建筑墙下桩基承台梁

用了两种方法计算桩基承台。一种是理正软件用连续梁并去竖向导荷上部荷载进行计算。这种不考虑上部墙作为深梁的作用。另一种是将桩输入进JCCAD中整体计算。此种方法考虑较为全面11层剪力墙结构地下一层。500桩径取单桩承载力900,并且承台梁650*800发现其实JCCAD中算出所有配筋均为构造配筋。而理正计算部分支座处并非构造配筋。个人觉得应该JCCAD为主,部位跨度变大位置用理正核算。适当加大。

回帖成功

经验值 +10