土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 这道以前讨论过的题

这道以前讨论过的题

发布于:2006-09-21 09:37:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
某建筑物地上16层,地下1层,建筑面积6000m2,层高5.5m,为双层立体车库,停车200辆,地下2层建筑面积6000m2,层高3.8m,平时为地下车库,停车128辆,战时为人防物资库,1~3层为商业用房,1层层高4.5m,2层、3层层高4.0m,每层建筑面积5000m2,4~16层为普通住宅,每层建筑面积1650m2,层高2.8m。室外按二路给水设计,水压、水量满足室外消防要求,消防水池进水管DN100。屋顶水箱安装高度不能满足规范要求,水箱间设消火栓稳压装置,稳压泵启泵压力为0.25MPa。
1)计算该工程消防水池容积?答案为324m3。我认为消防时间应为3h,消火栓流量为30l/s,所以以前的计算不太能说服我,到底是如何计算的?
2)地下室按B类火灾设磷酸铵盐手提式干粉灭火器(每具充装量4kg),地下室设置灭火器每处按2具设置,最少需要灭火器数量多少具?
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.91 万条内容 · 749 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,关于水幕和水喷雾系统计算

某剧院建筑面积2.8万㎡,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质防火幕, 舞台口高12 m,宽度16 m,主主舞台面积400㎡,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/S,室外按两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。(1)求室内消防水池容积;(2)室内每个灭火系统均为独立系统,至少采用几个水泵接合器。解:室内消防水Q=15l/s,火灾持续时间2小时,V=15*2*3.6=108立方

回帖成功

经验值 +10