土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求助,关于水幕和水喷雾系统计算

求助,关于水幕和水喷雾系统计算

发布于:2006-09-21 00:20:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
某剧院建筑面积2.8万㎡,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质防火幕, 舞台口高12 m,宽度16 m,主主舞台面积400㎡,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/S,室外按两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。(1)求室内消防水池容积;(2)室内每个灭火系统均为独立系统,至少采用几个水泵接合器。
解:室内消防水Q=15l/s,火灾持续时间2小时,V=15*2*3.6=108立方
室内自喷q=6,F=160m2,Q=6*160/60=16l/s,火灾持续时间1小时V=6*160*3.6/60=57.6立方
舞台雨淋系统V=76.8
舞台水幕系统V=58
水喷雾V=118.8
消防水池V=108+57.6+76.8+58
118.8=419.2

这是我在这里下载的一道题目,请问水幕系统和水喷雾的体积是如何得出的,谢谢:

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhenziyi
    zhenziyi 沙发
    水幕的是如何计算的啊
    2010-06-13 15:30:13

    回复 举报
    赞同0
  • yangfan2004_cyp
    感觉都不对
    2010-05-20 17:11:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 743 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注册考试

请问大虾些,有AB卷之分吗

回帖成功

经验值 +10