土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10kv电缆载流量的疑问

关于10kv电缆载流量的疑问

发布于:2012-02-24 00:12:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • nuoyan3703
    nuoyan3703 沙发
    哥们,能不能把你的电缆载流量的这个截图全部上传上来,很有用,能否共享一下
    2012-02-24 16:14:24

    回复 举报
    赞同0
  • leiniao
    leiniao 板凳
    其实这些手册样本的数据都有出入,楼主想要那个就要那个吧


    型 号 YJV22 YJLV22 ZR-YJV22 ZR-YJLV22
    额定电压(KV) 6 / 10
    土壤热阻系数 ρT=0.8 ρT=1.0 ρT=1.2 ρT=1.5
    导体工作温度(°C) 90
    敷设方式 土壤中穿管敷设载流量(A)
    环境温度(°C) 25
    标称截面(mm2) 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
    25 146 113 138 107 131 101 122 95
    35 168 133 159 124 149 117 141 110
    50 204 158 189 147 177 138 164 127
    70 258 200 239 186 224 174 207 161
    95 309 240 287 223 269 209 249 194
    120 351 272 325 252 305 236 282 219
    150 376 292 349 271 324 252 300 233
    185 425 330 394 306 366 284 338 263
    240 503 390 466 362 433 336 400 311
    300 564 438 523 406 486 377 449 349
    400 650 504 597 463 555 430 507 393

    注:1.多根铠装电缆空气明敷设时线芯轴间距:S=2d

    数据取自《05系列建筑标准图集》05D1 P105