我的进线是10KV高供高计,现在的电量是以前的快两倍了.我把电表拿到供电局检测了.检测报告上显示没有问题.变压器后低压电缆也没有漏电的现象(钳形表测试).但这两个月电量还是多(我的建筑机具拆了一半了.我不知道怎么回事.望各位大虾指点一下.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
型 号 YJV22 YJLV22 ZR-YJV22 ZR-YJLV22
额定电压(KV) 6 / 10
土壤热阻系数 ρT=0.8 ρT=1.0 ρT=1.2 ρT=1.5
导体工作温度(°C) 90
敷设方式 土壤中穿管敷设载流量(A)
环境温度(°C) 25
标称截面(mm2) 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
25 146 113 138 107 131 101 122 95
35 168 133 159 124 149 117 141 110
50 204 158 189 147 177 138 164 127
70 258 200 239 186 224 174 207 161
95 309 240 287 223 269 209 249 194
120 351 272 325 252 305 236 282 219
150 376 292 349 271 324 252 300 233
185 425 330 394 306 366 284 338 263
240 503 390 466 362 433 336 400 311
300 564 438 523 406 486 377 449 349
400 650 504 597 463 555 430 507 393
注:1.多根铠装电缆空气明敷设时线芯轴间距:S=2d
数据取自《05系列建筑标准图集》05D1 P105