土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计量不准确是怎么回事?

计量不准确是怎么回事?

发布于:2012-02-23 22:22:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我的进线是10KV高供高计,现在的电量是以前的快两倍了.我把电表拿到供电局检测了.检测报告上显示没有问题.变压器后低压电缆也没有漏电的现象(钳形表测试).但这两个月电量还是多(我的建筑机具拆了一半了.我不知道怎么回事.望各位大虾指点一下.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 智库
    智库 沙发
    所谓“计量不准”一般会涉及两个层面的问题:
    第一是心理因素,通常用户总是会觉得电表数字比自己感觉的多。这个没办法,只能自己想办法了。
    第二是技术因素。我们一般要解决的,也只有这方面的问题了。

    对10KV计量而言,采用二次电压为100V的PT和二次电流为5A的CT为多。计算用电度数的方法,就是将电能表上的数字,乘以PT和CT的变比,就是一次的电度数。(当然,有些表直接显示了一次的电能数字)。一次电度数再乘以费率,也就得出我们需要交的电费数了。PT二次电压是三相100V,CT二次电流通常采用A、C相电流,满度电流是5A。

    如果你们的用电数是倍数的误差,可能的原因是PT、CT的变比计算错误或PT、CT变比本身错误造成的。因为电能表本身的误差再大,也不可能出现倍数的误差。所以,可以先重点检查一下计量回路中元件参数及计算方法是否正确。


    如果上面的检查正常,应该检查一下CT的二次是否“缺相”或被“并联”了。前者是说,可能在你们以前的电能表中,A、C相的一相电流没有进入电能表,造成原来的计量数低一倍。现在CT二次电流正常了,自然计量的数字比以前大了一倍。后者的意思是,通常CT的二次电流,除了带电能表,还会带一些电流表、功率表、功率因数表等表计。要重点检查一下,原来是否将CT的二次电流“并联”接了几块表,自然原来的计量的电能会少,而且是倍数的关系。


    最后,还有一个“笨”办法,就是在这块电度表的回路中,再接一块同样的电度表,如果两块表的计量数一样,再根据电流表估算的有功功率值比对,就能确定是PT、CT、电度表中哪一个出了问题。


    另外,电能表不准,还有所谓的“超差”问题。也就是计量的电能数字,比实际的数字“偏”大或小。这时,通常与电能表、PT或CT本身的精度有些原因了。

    你们的情况不属于这种“超差”的情况,这里也不再讨论了。

    以上方法供你们参考吧。倍数误差,还是比较容易检查的。


    [ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-2-24 01:10 编辑 ]
    2012-02-24 00:57:24

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    凭什么怀疑计量不准?仅仅是现在比原来的数据大了许多?

    这个理由不充分,也许你现在的实际用电负荷确实是将近翻了一倍呢?
    2012-02-23 22:30:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【急求】这么大功率的电机能否直接启动?

有两台泵,由两台200kW的电机拖动,设计图上要求直接启动,变压器容量是1250kVA,负载率80%,1.请问这两台电机可否直接启动,有无计算公式?2.或者是否可以先启动一台,等稳定运行了再启动另一台?3.如果直接启动失败,会否烧设备?

回帖成功

经验值 +10