土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻型门钢设计中,关于长细比过不去的问题!

轻型门钢设计中,关于长细比过不去的问题!

发布于:2006-09-20 17:59:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
轻门钢中:
活载:0.3
雪载:0.4
风载:0.65
恒载:0.3
边跨、柱距:7500mm
次KFZ所在跨的跨度为17.2m
等间距,在跨中设置一个KFZ
为单坡
柱两端铰接
15m高的H型截面抗风柱,如何才能通过180的长细比??


柱子太高了~~长细比总是过不去!柱子的平面外计算长度和长细比是不是没有关系??
这种情况应该采取什么措施?

1158799434738.JPG

  • huan9999
    huan9999 沙发
    柱子太高了~~长细比总是过不去!柱子的平面外计算长度和长细比是不是没有关系??
    这种情况应该采取什么措施?
    加大柱截面。
    2006-09-21 17:14:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

轻门钢设计中,关于长细比过不去的问题!

轻门钢中: 活载:0.3 雪载:0.4 风载:0.65 恒载:0.3 边跨、柱距:7500mm 次KFZ所在跨的跨度为17.2m 等间距,在跨中设置一个KFZ 为单坡 柱两端铰接 15m高的H型截面抗风柱,如何才能通过180的长细比?? 柱子太高了~~长细比总是过不去!柱子的平面外计算长度和长细比是不是没有关系?? 这种情况应该采取什么措施?

回帖成功

经验值 +10