轻门钢中:
活载:0.3
雪载:0.4
风载:0.65
恒载:0.3
边跨、柱距:7500mm
次KFZ所在跨的跨度为17.2m
等间距,在跨中设置一个KFZ
为单坡
柱两端铰接
15m高的H型截面抗风柱,如何才能通过180的长细比??


柱子太高了~~长细比总是过不去!柱子的平面外计算长度和长细比是不是没有关系??
这种情况应该采取什么措施?

1158799244187.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • nosuperman
    nosuperman 沙发
    建议加梁减小平面外长度
    2009-09-04 19:26:04

    回复 举报
    赞同0
  • wuhanxuzhou81
    wuhanxuzhou81 板凳
    建议增加1道或2道XG
    2009-09-04 12:19:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多