土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 直流耐压结束时的问题?

直流耐压结束时的问题?

发布于:2006-09-20 17:08:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
直流耐压结束时到底应该迅速降压 还是缓慢降压?
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 沙发
    你问这个问题的目的估计是考虑到容性试品对设备反充电的危害吧,我这里的试验设备是要求尽快降压。现在的设备一般都有反充电的保护装置回路的。只要你注意到了是大容性这一点,稍微快点或者慢点就没有什么关系了。
    2006-10-02 10:20:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35KV开关柜的交接试验

大家好,我厂新进一批35KV的开关柜,手车式,母线作交流耐压实验时,B C 相短路接地,A 相加实验电压,当升至26KV时,柜与柜之间的套管处就有"滋"的放电声,继续升压,至72KV,耐压一分钟,有轻微的"啪 啪"的声音,请问这些柜子能用么?谢谢