土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 35KV开关柜的交接试验

35KV开关柜的交接试验

发布于:2006-09-20 12:56:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
大家好,我厂新进一批35KV的开关柜,手车式,母线作交流耐压实验时,B C 相短路接地,A 相加实验电压,当升至26KV时,柜与柜之间的套管处就有"滋"的放电声,继续升压,至72KV,耐压一分钟,有轻微的"啪 啪"的声音,请问这些柜子能用么?谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发

    楼主说的是把B、C相短路接地,然后A相对B、C相及地耐压,这是常用的试验方法。
    2006-09-21 12:48:21

    回复 举报
    赞同0
  • whrdctwm
    whrdctwm 板凳
    谢谢
    2006-09-21 07:27:21