土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请问】 能不能用1JG211代替1JG411作为终端塔使用?

【请问】 能不能用1JG211代替1JG411作为终端塔使用?

发布于:2012-02-23 15:00:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们做一个输变电的项目,35kV的,项目所在地为贵州,10mm冰区。用的塔形为南网10mm标准塔形。由于本地没有35kV10mm冰区终端塔型,业主要求用10mm冰区110kV双回终端塔代替。现在有一个疑问,本来110kV的终端塔形为1JG411,由于架设的是35kv线路,导线为120,能不能用1JG211代替1JG411作为终端塔用?
另外,该处地质为上不粘土, 下部岩石地基,如若用110kv终端塔,用掏挖式基础,一般埋几米深?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dezhige
    dezhige 沙发
    这位仁兄说得对,
    但是问题怎么算?通过哪些指标对比, 才能在理论上得出结论呢。
    很是迷茫,
    桩基埋深需要满足抗拔土体设计,需要计算,这我是知道的,
    我之所以问大家, 是想知道,你们做过的这类基础埋深情况,也好有个比较
    谢谢
    2012-02-25 14:35:25

    回复 举报
    赞同0
  • haohaizi315
    haohaizi315 板凳
    能不能代替要看铁塔受力允许不允许,电气安全距离能不能满足要求……

    桩基在特殊地质条件下是需要重新计算的。不能估计。

    设计是需要为自己的工作承担责任的……
    2012-02-24 17:41:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PT开口三角形电压

关于开口三角形电压:电压互感器开口三角绕组是按相电压100/3v设计的。当发生单相金属性接地的时候,中性点非有效接地系统的开口三角电压时100v,中性点直接接地系统的开口三角电压时100/3v。中性点非有效接地系统单相金属性接地时,非接地相的相电压变为√3 倍,相位角变为60度,再乘√3 ,所以是100/3*√3 *√3 =100v。有效接地系统不存在上述变化,所以仍为相电压100/3v。以上为个人分析,请高手指正

回帖成功

经验值 +10