发布于:2012-02-22 21:58:22
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
《高层建筑设计防火规范》7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
当一条市政给水管道,允许设两条进水管,室外消防给水管道布置成环状,且管径满足室外消防用水量的情况,是不是消防水池就可只储存室内消防水量?
之前有项目,审图提出高层建筑消防水池容积必须满足室内外消防水量之和。审图的解释市政管网检修停水或是爆管,室外消防水量无法保证,所以高层建筑消防水池还是要储存室内外消防水量。
但是这样做消防水池容积很大,特别对于一类高层综合楼,各种消防水系统都上的情况,而且水池只能放在建筑室内,室外没有放置水池的位置的情况,水池容积大,所占用面积大,建筑上有时候不太爽,占用很多可利用空间。
同仁们,你们都是怎么样来考虑高层建筑消防水池容积确定的???
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句不要迷信审图的,回复审图意见就说:已按规范设计消防水池容积就可以了。
审图的也不敢多说的。审图的没资格解释规范条文。个人的理解不算数。
回复 举报
回复 举报