土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防车从室外消火栓抽水问题

消防车从室外消火栓抽水问题

发布于:2012-02-22 15:16:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《建规》条文解释8.4.2-4中说:“一个水泵接合器一般供一辆消防车向室内官网送水”;那消防车从室外消火栓(水源来自市政管网)抽水向室内消防管网供水时,一个室外消火栓能工几辆消防车抽水;是否需要在水泵接合器所在位置设置相应数量的室外栓?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • banruos
    banruos 沙发
    5楼说的有道理,我也想问这个问题!
    2013-07-17 19:48:17

    回复 举报
    赞同0
  • rzy6494
    rzy6494 板凳
    室外消火栓(8.2.7条5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;),消防水泵接合器(8.4.2条5消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。
    消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。每个消防水泵接合器的流量宜按10~15L/s 计算;)
    2012-02-27 14:28:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1338 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

取代集水坑的全自动地下室建筑污水排放成套设备

全自动地下室建筑污水排放成套设备 工作原理简单说明: 带有杂质的污水从进水口流入设备当中,污水首先经过设备的过滤罐,这个时候,杂质会被过滤在过滤罐当中,不含杂质的污水进入箱体里面,当设备箱体里面的污水达到上至水位的时候,水位传感器向电控柜发出信号,箱体里面的潜污泵开始工作,将纯污水排出的路径经过过滤罐,于此同时,将过滤罐中的杂质连同污水一同冲走一并排出到化粪池当中(俗称反冲洗)。 【主要功能及特点】

回帖成功

经验值 +10