讨论:膨胀水箱的定压补水里面的系统水容量Vc,大家一般如何估算啊
讨论:膨胀水箱的定压补水里面的系统水容量Vc,大家一般如何估算啊
讨论:定压补水里面的系统水容量Vc,大家一般如何估算啊
大家说说经验呢,一直感觉头疼
发布于
2012-02-22 11:11:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
huzi0335
按制冷量估算和和建筑面积估算数值有一定的差异,纠结。
2012-04-28 13:11:28
来自 PC
评论
举报
chuwenjun
是的,如果水系统管路比较短的时候还要校核水容量Vc,不能小于3-5分钟的水流量,算起来很麻烦,有没有简单的估算方法。
2012-04-11 17:22:11