    加不加电流互感器,主要是看你的用途。
    最小的电流互感器一次额定电流为5A,二次额定电流为5A,电流表额定电流为5A,加电流互感器可以把主线路和二次线路分开。
    最大的电流表好像额定电流是40A,主线路电流如果为30多A,电流表离主线路不远,可以直接接的电流表上,省去电流互感器。
    三相四线电度表最小量程是1.5(6)A,最大量程是30(100)A,用大量程的电度表可以省掉电流互感器。如果你的电表量程是1.5(6)A或3(6)A,线路电流大于10A,必须用电流互感器。
    大量程热继电器比较贵,如果用电流互感器把电机额定都电流变成4A左右,不仅节能还能形成标准化,备品备件还可以准备的少些,减少库存。
    继电保护元件的额定电流一般都是5A,电流大于5A,必须用电流互感器。
    2006-09-21 09:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • bobby_23198159
    三相平衡时用一个.不平衡时如大多数照明回路用三个.<50A时不用加