17层住宅低温地板辐射采暖,室外管网提供热源85-55度水。甲方说用回水管做供水,小区其他住宅为六层。17层的采暖系统怎么和管网连接?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • locust1783264243
    建议单独加一套板换,直连不可取,可以加我QQ1783264243
    2012-03-06 12:45:06

    回复 举报
    赞同0
  • zzxzwg
    zzxzwg 板凳
    地暖供水温度不能超过60℃,可以设计一套混水系统,将供水温度调为60℃以下,供回水温差不大于10℃
    2012-03-06 11:50:06

    回复 举报
    赞同0