如何保证各风口风量分配均匀?
如何保证各风口风量分配均匀?
在实际工程中如何保证各风口风量分配均匀,一般是通过风口自身调节,还是风口前加个多叶调节阀调节,哪一种调节好,实际哪一种情况更常见?还是根本就不调节?
发布于
2012-02-20 19:32:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
gml-1
一般尽量让各支路自身平衡,风系统本身对平衡度要求不高。
个别不平衡度特别高的情况下,就我接触的项目而言,都是在风口的散流器、旋流等等风口上自带风阀,除了易产生噪音外无任何其他缺点。
也有一些情况可以考虑在风管上装风阀,不过毕竟比风口带阀贵很多,一般比较少见。