管道过沉降缝、伸缩缝的作法

发布于:2004-02-09 11:19:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
管道过沉降缝、伸缩缝的作法,不知道同行们在设计中是文字说明的还是图示的,有那几种作法?消防直线管道过长又怎样考虑伸缩呢?请告之!谢谢!附图请发至wangqinlyqq@sina.com

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hk5201
    hk5201 沙发
    消防的也是这样做吗
    2004-07-12 16:30:12

    回复 举报
    赞同0
  • xr-sz
    xr-sz 板凳
    如采用伸缩器不用画详图,只要在平面上画位置就行了,标准制图有图例.如采用洞口填充,只需说明。交底时交待一下就行,暖通常常用到。
    2004-02-15 18:40:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.37 万条内容 · 728 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于直立型喷头布置的一个难题?

按喷规,直立式喷头的溅水盘距顶板不应大于150毫米,本车库顶板大梁为900毫米,因此,除去楼板厚喷头的溅水盘距梁底为550毫米,按规范7.2.1条,此时喷头距梁侧面需有1800毫米,而大梁宽为350毫米,如按此布置,则梁两侧的喷头彼此相距为3950毫米,超过了中危险II级间距3400毫米的规定,而这条还是强制性条文,各位请问该如何处理?