请教关于直立型喷头布置的一个难题?按喷规,直立式喷头的溅水盘距顶板不应大于150毫米,本车库顶板大梁为900毫米,因此,除去楼板厚喷头的溅水盘距梁底为550毫米,按规范7.2.1条,此时喷头距梁侧面需有1800毫米,而大梁宽为350毫米,如按此布置,则梁两侧的喷头彼此相距为3950毫米,超过了中危险II级间距3400毫米的规定,而这条还是强制性条文,各位请问该如何处理?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
hk5201
沙发
消防的也是这样做吗
2004-07-12 16:30:12
赞同0
-
xr-sz
板凳
如采用伸缩器不用画详图,只要在平面上画位置就行了,标准制图有图例.如采用洞口填充,只需说明。交底时交待一下就行,暖通常常用到。