请教关于直立型喷头布置的一个难题?

发布于:2004-02-08 23:14:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按喷规,直立式喷头的溅水盘距顶板不应大于150毫米,本车库顶板大梁为900毫米,因此,除去楼板厚喷头的溅水盘距梁底为550毫米,按规范7.2.1条,此时喷头距梁侧面需有1800毫米,而大梁宽为350毫米,如按此布置,则梁两侧的喷头彼此相距为3950毫米,超过了中危险II级间距3400毫米的规定,而这条还是强制性条文,各位请问该如何处理?
  • truck
    truck 沙发
    7.2.1只是宜
    2004-02-09 15:37:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。