发布于:2012-02-20 12:55:20
来自:施工技术/工程测量
[复制转发]
测量等级要求五等
以前监理要求做闭合水准。。。
基本情况:大坝高差20多米,长250米,1个已知点在坝顶,需要在2边的坝脚合适地方布置加密点。。。。
BM=521.000,中间有4个(上有2个,下游2个)前进路线为起点---下游坡脚----坝顶终点----上游坡脚----起点
可是最后算出来的高差在17米左右,而容许高差0.024米。。。高差太大的问题我不知道怎么解决。。
现在补资料。。。。怎样搞 啊??求助啊
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
mokatsch
沙发
是这样的啊。。。
2012-02-25 10:30:25
赞同0
-
hjrljy
板凳
你只有一个已知点,只能测闭合水准!高差大用水准仪困难的话,你可以用全站仪测量三角高程,满足五等水准应该没问题!17米不能算作是误差,纯粹是错误!如果找不出错误原因,最好你只有重新测量!
2012-02-22 20:17:22
赞同0
加载更多早先我没有测,因为工程不大。。。现在等到要补资料。。。。所以不可能有原始的记录
问题就在这里了。。。。怎样让高差变得合理啊。。。。。
回复 举报