我们工程在地下车库方桩施工过程中发现,已经预制完成的方桩顶部没有桩帽,但是图纸上要求钢筋与桩帽双面焊焊接。请教高手这种情况怎样补救,依据从哪里找到?
  • 无间道
    无间道 沙发
    你的问题是施工时桩打深了,或是设计桩长不够的问题。无论何种情况,都需要处理,一是补桩,但按照这种施工条件是不可能了。那么只能采取第二种方案。采用接桩处理。因为这已经不能满足实际图纸的规定了,必须有设计员出具相应的设计修改。应该先请设计人员计算一下,看接桩是否可以满足设计要求,接桩具体的工艺和原材料的有关要求。之后按照设计要求执行就可以了。