土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混过凝土预制方桩与底板梁的连接问题

混过凝土预制方桩与底板梁的连接问题

发布于:2012-02-18 16:46:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们工程在地下车库方桩施工过程中发现,已经预制完成的方桩顶部没有桩帽,但是图纸上要求钢筋与桩帽双面焊焊接。请教高手这种情况怎样补救,依据从哪里找到?
  • 无间道
    无间道 沙发
    你的问题是施工时桩打深了,或是设计桩长不够的问题。无论何种情况,都需要处理,一是补桩,但按照这种施工条件是不可能了。那么只能采取第二种方案。采用接桩处理。因为这已经不能满足实际图纸的规定了,必须有设计员出具相应的设计修改。应该先请设计人员计算一下,看接桩是否可以满足设计要求,接桩具体的工艺和原材料的有关要求。之后按照设计要求执行就可以了。
    2012-02-19 08:56:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,关于楼板模板计算

各位前辈,在计算楼板模板时,如何选取楼板尺寸啊,是不是选个最大的,最厚的?不规则的怎么办?跪求答案

回帖成功

经验值 +10