土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 急救定值计算!线路保护定怎样简单计算?加急

急救定值计算!线路保护定怎样简单计算?加急

发布于:2006-09-17 18:52:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
本人刚刚入行,看到一般教科书上定值计算方法好复杂,需要好多的参数我一时都收集不到!
请教各位大虾,知道变压器容量和线路负荷大小,有什么方法可以简单计算出该线路的过流和速断定值?谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • scor_163
    scor_163 沙发
    你问的是很深的 一个问题 没办法一下就讲明白的
    2006-10-18 23:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • xbwmail
    xbwmail 板凳
    分支线分别进行计算,主干线按分支线的最大值进行。
    另,速断整定值的公式为:I=Es/(Zs.min+Z1*l),其中Es为系统等效电源的相电动势,Zs.min为归算到保护
    安装处的系统等值阻抗,Z1为线路单位长度的正序阻抗,l为线路长度。
    还有,10KV线路保护速段一次值是按三相短路最大电流计算计算的。
    2006-10-12 09:27:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教请教!!110KV主变跳闸

我司一个110KV枢纽站40000KVA主变跳闸,请各位高手帮忙分析原因。用的是传统的电磁式继电器保护。继电器用了15年左右. 当时运行方式,当时的负荷在20000左右。 **变电站110KV#1,#2主变并联运行,35KV侧经35KV母联#321并联运行,对35KV母线送电,经母线对35KV出线供电;10KV总路#901,#902分段运行,分别对10KV一段,二段母线送电,通过母线分别对10KV出线送电。

回帖成功

经验值 +10