正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.32 万条内容 · 413 人订阅
阅读下一篇
我司一个110KV枢纽站40000KVA主变跳闸,请各位高手帮忙分析原因。用的是传统的电磁式继电器保护。继电器用了15年左右. 当时运行方式,当时的负荷在20000左右。 **变电站110KV#1,#2主变并联运行,35KV侧经35KV母联#321并联运行,对35KV母线送电,经母线对35KV出线供电;10KV总路#901,#902分段运行,分别对10KV一段,二段母线送电,通过母线分别对10KV出线送电。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
另,速断整定值的公式为:I=Es/(Zs.min+Z1*l),其中Es为系统等效电源的相电动势,Zs.min为归算到保护
安装处的系统等值阻抗,Z1为线路单位长度的正序阻抗,l为线路长度。
还有,10KV线路保护速段一次值是按三相短路最大电流计算计算的。
回复 举报