发布于:2006-09-16 16:10:16
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
我司一个110KV枢纽站40000KVA主变跳闸,请各位高手帮忙分析原因。用的是传统的电磁式继电器保护。继电器用了15年左右.
当时运行方式,当时的负荷在20000左右。
**变电站110KV#1,#2主变并联运行,35KV侧经35KV母联#321并联运行,对35KV母线送电,经母线对35KV出线供电;10KV总路#901,#902分段运行,分别对10KV一段,二段母线送电,通过母线分别对10KV出线送电。
主变动作经过
2006年7月15日16时47分52秒钟114毫秒,10KV合五线#909速断动作,于47分52秒159毫秒分开合五线#909开关,47分54秒185毫秒#909自动重合闸动作不成功后加速跳开;47分54秒339毫秒。主变110KV过流总出口动作,在47分54秒342毫秒10KV#909开关后加速动做,在47分54秒402毫秒跳开35KV总路#302开关,在54秒412毫秒跳开10KV总路#902开关,在54秒425毫秒跳开110KV总路#102开关.并对10KV二段出线停止供电。
当时的定值是:10KV#909出线速断25A,400/5,#2主变10KV总路过流6.5A,1.2S跳分段,1.6S跳总路,110KV侧过流4.9A,2.5S跳三侧,300/5.
谢谢,各位专家希望给个原因分析意见
8月10日的时候,也是跟上面差不多情况跳闸。也是10KV一条出线近区三相短路,速断动作,重合不成功,主变跳三侧开关。
8月12日晚停电检查,发现只有一只10KV侧的继电器返回系数在0.81,其余都在0.85以上。继电器没有发现问题。请帮忙分析!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报