土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教请教!!110KV主变跳闸

请教请教!!110KV主变跳闸

发布于:2006-09-16 16:10:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我司一个110KV枢纽站40000KVA主变跳闸,请各位高手帮忙分析原因。用的是传统的电磁式继电器保护。继电器用了15年左右.
当时运行方式,当时的负荷在20000左右。
**变电站110KV#1,#2主变并联运行,35KV侧经35KV母联#321并联运行,对35KV母线送电,经母线对35KV出线供电;10KV总路#901,#902分段运行,分别对10KV一段,二段母线送电,通过母线分别对10KV出线送电。
主变动作经过
2006年7月15日16时47分52秒钟114毫秒,10KV合五线#909速断动作,于47分52秒159毫秒分开合五线#909开关,47分54秒185毫秒#909自动重合闸动作不成功后加速跳开;47分54秒339毫秒。主变110KV过流总出口动作,在47分54秒342毫秒10KV#909开关后加速动做,在47分54秒402毫秒跳开35KV总路#302开关,在54秒412毫秒跳开10KV总路#902开关,在54秒425毫秒跳开110KV总路#102开关.并对10KV二段出线停止供电。
当时的定值是:10KV#909出线速断25A,400/5,#2主变10KV总路过流6.5A,1.2S跳分段,1.6S跳总路,110KV侧过流4.9A,2.5S跳三侧,300/5.
谢谢,各位专家希望给个原因分析意见
8月10日的时候,也是跟上面差不多情况跳闸。也是10KV一条出线近区三相短路,速断动作,重合不成功,主变跳三侧开关。
8月12日晚停电检查,发现只有一只10KV侧的继电器返回系数在0.81,其余都在0.85以上。继电器没有发现问题。请帮忙分析!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • pzzyh123
    pzzyh123 沙发
    常规继电保护很难处理返回时间的精度和整定。何况在做整定时,大多采用单回路、不可能全包括,估计是电磁继电保护的弱点。
    2006-10-03 08:33:03

    回复 举报
    赞同0
  • htt001
    htt001 板凳
    弱弱的问一句,负荷在20000左右是指20000KW?
    2006-09-28 17:24:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

快安规考试了,奉献些安规题库,绝对经典!

变电站发电厂部分绝对全面!!!!下载地址http://221.195.65.194:3088/n288c16.aspx要复制整个链接到IE,声明:我介绍的拉链如有广告,流氓程序请OP踢了我!!

回帖成功

经验值 +10