求助:新风空调箱入口管道能否很长?
求助:新风空调箱入口管道能否很长?
新风空调箱入口管道能否很长呢?比如30米?有人做过类似设计吗?谢谢!
发布于
2012-02-17 12:19:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
adingkgb
风管越长,越要考虑风管阻力
如果风管很长且过细,那么该段风管的阻力就大了,新风箱的风量可能会受影响
2012-02-17 15:10:17
来自 PC
评论
举报
gongguanglong
可以的,没有问题!
2012-02-17 14:47:17
来自 PC
评论
举报