阅读下一篇
现浇连续梁裂缝的问题我们施工的桥刚浇了一联,3跨75米,分上下2次浇筑,施工缝在箱梁与上顶板连接处,浇完下部后没发现问题。浇完上部顶板后,顶板出现横向裂缝,裂缝在中间50米范围内,间隔2--3米,大部分横向贯通、上下裂透,裂缝发展到第一次浇筑的下部箱梁为止。 C50的混凝土,养护很及时。求教裂缝原因及处理办法。 浇筑时天气气温33-25,满堂支架,下垫槽钢,混凝土硬化,地基没问题,预压按要求做的, 第一次干桥,图纸不敢马虎,都按要求做的。请几个专家分析了一下,有以下几个意见:裂缝主要由混凝土收缩引起。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报