土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现浇连续梁裂缝的问题

现浇连续梁裂缝的问题

发布于:2006-09-16 09:11:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

我们施工的桥刚浇了一联,3跨75米,分上下2次浇筑,施工缝在箱梁与上顶板连接处,浇完下部后没发现问题。浇完上部顶板后,顶板出现横向裂缝,裂缝在中间50米范围内,间隔2--3米,大部分横向贯通、上下裂透,裂缝发展到第一次浇筑的下部箱梁为止。 C50的混凝土,养护很及时。
求教裂缝原因及处理办法。

浇筑时天气气温33-25,满堂支架,下垫槽钢,混凝土硬化,地基没问题,预压按要求做的,
第一次干桥,图纸不敢马虎,都按要求做的。请几个专家分析了一下,有以下几个意见:裂缝主要由混凝土收缩引起。
原因是1.强度上的快;2.混凝土配比不太合适;3.要加缓凝剂,初凝时间控制在15小时左右。
施工时可留后浇带。
欢迎大家发表意见

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 风摧雨
    风摧雨 沙发
    气温高了,砼失水快.
    2009-10-27 23:48:27

    回复 举报
    赞同0
  • ygx198579
    ygx198579 板凳
    我觉得可能是施工逢处理不好,在加上强度上的快,收缩很快,造成施工逢处的混凝土开裂!
    2006-09-21 09:28:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多