问一个规范5.0.1A中的非仓库类高大净空场所的问题

发布于:2012-02-14 09:34:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在喷淋规范中“非仓库类高大净空场所”算是个什么场所啊?除了列出来的表5.0.1A中的场所之外,是不是所有高于8米低于12米的场所都可以参照执行呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangxf1116
    zhangxf1116 沙发
    好问题,不是所有非仓库都可以,举例出的都是民用的,如果是厂房是不能按照这个来设的,消防队会提意见,实际项目经验来说,解决方法有两种,1.采用消防炮;2.选用经过认证的喷头,该喷头能在超高的情况下保证出流曲线,以保证喷水强度。
    2012-02-17 10:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • mym01
    mym01 板凳
    规范严重滞后。
    现在的项目中,超过8米的厂房比比皆是。甚至超过12米的也不少见。
    2012-02-16 16:52:16