土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一类修车库消防问题

一类修车库消防问题

发布于:2012-02-14 09:23:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.2.1条文里说“I类修车库应设置自动喷水灭火系统”
7.3.1条:I类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统
7.3.4条:设置泡沫喷淋、高倍数泡沫、二氧化碳等灭火系统的汽车库、修车库可不设自动喷水灭火系统
请问:一类修车库是不是必须做泡沫喷淋灭火系统啊?自动喷水灭火系统可以吗?(这个规范全部是强条啊)
有哪位前辈指点一下

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cyp629
    cyp629 沙发
    w-jwei 发表于 2012-2-15 19:47 目前做了好几个地方的I类车库,上海,江苏,山东,山西,浙江,安徽,甘肃,福建都是喷淋,没有做泡沫,其它 …青岛的一类要做泡沫
    2016-11-02 14:59:02

    回复 举报
    赞同0
  • cg001001
    cg001001 板凳
    一类修车库不多见。一类地下车库还多些。。
    2012-04-06 14:12:06

    回复 举报
    赞同0