土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电厂升压到哪一电压等级怎么决定

发电厂升压到哪一电压等级怎么决定

发布于:2006-09-15 10:50:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
有没有什么既定规则?
比如大于多少MW一定要上220kV,大于多少上500kV?
还是说因地制宜,就近有多少电压等级的电网就上这个电压等级?


还有一个问题,电厂升压站是不是完全由电厂自己投资?

谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lxloveyz
    lxloveyz 沙发
    同意二楼
    2006-09-15 16:01:15

    回复 举报
    赞同0
  • jstyxb
    jstyxb 板凳
    需要以下参数来决定:
    电厂容量,传输距离,稳定要求,网络情况等
    总的选择规则是,经济,即线损要小,投资性价比高
    安全,即满足稳定
    在满足以上要求时电压等级越低越好.因为投资少,
    2006-09-15 13:02:15

    回复 举报
    赞同0