土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ NLB给看一下两相短路故障,阻抗的问题

NLB给看一下两相短路故障,阻抗的问题

发布于:2006-09-15 10:49:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
http://www.bjx.com.cn/blog/user1/3040/archives/2006/2219.shtml
NLB上面的网址进去有关于短路故障的分析,你看一下,两相短路故障的负序阻抗和正序阻抗并联和单相接地故障阻抗关系的两个图是否错误。可以在哪里跟帖说明,谢谢了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    两相短路接地故障的复合序网图:
    假设B、C两相在D点发生短路接地故障
    Z2∑与 Z0∑确实是并联后再与 Z1∑串联的。
    2006-09-20 11:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • tian.heng
    tian.heng 板凳
    顺便这一个:)先谢谢!
    http://co.163.com/forum/content/878_485171_1.htm
    2006-09-17 21:55:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 242 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DCS与PLC的区别

PLC善于逻辑控制,如实现电气回路逻辑控制,属于强电设备,主要用于控制电机的开停等;DCS长于模拟量控制,属于弱点设备,主要用于液位、流量、温度等模拟控制。 LC和DCS由于在早期开发时,是由两种技术人员开发的,面向不同的控制对象。PLC主要针对于汽车制造,模拟量极少甚至没有,开发人员主要是电气技术人员,它用计算机的逻辑运算代替继电器逻辑。稍晚一点推向市场的是DCS,它是由原来的仪表技术人员开发的,它在运算放大器的基础上用计算机的模拟运算代替原来的模拟运算。这两者所研究的内容不同,DCS首先应用在石化系统,后来两者都想占有市场,PLC增加了模拟量的运算,DCS开发了逻辑运算。但两者在新开发的部分都存在有一些缺陷,PLC开发的模拟量运算功能块少,编程较为复杂,价格也比较昂贵。每一个回路大概要2300美金左右,DCS开发的逻辑运算一个与非门的运算需要几十毫秒,而PLC只要零点几毫秒。