变压器
14.14 万条内容 · 427 人订阅
阅读下一篇
一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.经过更换CT和电缆都不能解决此问题.希望各位帮助解决.!!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句-
lgfa00007
沙发
13000平方建材商场负荷如何估算,给我回答一下吧!
2008-08-23 17:56:23
赞同0
-
zy628
板凳
变压器的额定电流应该这么算 容量(KVA)/1.732/额定电压(Kv) 例如200KVA 10KV/0.4的变压器 它的高压侧额定电流200/1.732/10=11.5A 低压 200/1.732/0.4=288.7