土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器二次负担多少

电流互感器二次负担多少

发布于:2006-09-14 20:19:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.
经过更换CT和电缆都不能解决此问题.
希望各位帮助解决.!!!!!
  • lilin1017@co163
    2只电流表应该串联,是不是你把2只电流表并联了,检查一下互感器2次回路的接线。
    2006-09-16 09:08:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

已知线路额定电流,如何选电流互感器和电表

已知线路额定电流,如何选电流互感器和电表

回帖成功

经验值 +10