一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.
经过更换CT和电缆都不能解决此问题.
希望各位帮助解决.!!!!!
  • lilin1017@co163
    2只电流表应该串联,是不是你把2只电流表并联了,检查一下互感器2次回路的接线。