一分我设计的图纸,请大家指教

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    如果作为方案设计还可以,提几点看法
    1。设计说明中,夏季室外设计参数应该按照干球温度和湿球温度,而不是相对湿度。
    2。风淋室应注明功率
    3。风管平面图上注明送风管标高2.7m,回风管标高3.2m是不可以的。应写明是管顶还是管底,而且还要相应说明风管是上平齐还是下平齐。
    4。管径最好不要使用非标尺寸。
    5。主风管风速过大,达到10米了。而且也没有加消音装置。
    6。冷却水原理图中,水泵方向和水流方向画反了。
    7。风管平面图中,没有表示出新风管路。而且每班组65人,新风量应该不小,建议设置排风以保证压力。
    如果做施工图,还需进一步完善。