请教消防水箱出水管的止回阀设置问题?

发布于:2012-02-13 11:39:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天在我们的一个喷淋系统施工图审查意见上发现一条:“消防水箱出水管处设置的止回阀与水箱底的垂直距离太小,放水实验时,水流指示器不能报警。”不太明白专家的意思,请高手指点这个水流指示器报警 和 止回阀与水箱底的 垂直距离d有什么距离关系?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • kch8868
    kch8868 沙发
    要大于0.8米才能打开
    2019-03-27 14:54:27

    回复 举报
    赞同0
  • zyq0001
    zyq0001 板凳
    经验:不要用防锤止回阀,就用普通的。止回阀与水流指示器没有关系,水流指示器的灵敏度要调
    2012-02-23 12:22:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。