还请大家多多指教,地上六层,现在改造的是一层的电玩城,水源是由楼上的如家酒店的系统接来的,改造面积是480平米,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句谢谢你的热心解答,回复有点晚了不好意思,
消火栓肯定是要做的,喷淋我也决定做起。
回复 举报
谢谢你的热心解答,回复有点晚了不好意思,
这几天我咨询了好多人了,建规8.5.1第六条提到地下或者半地下的歌舞娱乐放映游艺场所(游泳池除外),需要做喷淋。这个体育馆类似于游艺场所,为人员密集场所。
而且这个球场上部也就是北面隔墙就是个车库,车库与该体育馆同标高,有喷淋系统。如果要做喷淋也比较方便。所以我还是决定做起,从防火角度肯讲“就高不就低”
另外就是消防审查方面,那些人员的水平有限,每个人对规范的理解都有一定的局限性。我们这里是消防一旦出问题,先罚款制度。为了我自身的安全,我不太想打这种擦边球。所以我决定做起喷淋。
回复 举报