土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请指教:改造电玩城的消防图纸如何
还请大家多多指教,地上六层,现在改造的是一层的电玩城,水源是由楼上的如家酒店的系统接来的,改造面积是480平米,

电玩城电-Model.jpg


电玩城-Model.jpg

全部回答(2 )

  • jwlvictor
    个人见解如下:
    1、同楼上仁兄见解,觉得无需再设报警阀,直接从如家的系统上接管子不行吗?楼主需要校核如家原系统报警阀所带的喷头数是否已超800,如果已经超过800,那就确实需要另设报警阀。但是楼主现在选的那个位置不行,空间紧巴不说,还需要排水呢;
    2、校核最不利点是否有变化,是否需要增设末端试水装置(或者试水阀),甚至水泵扬程是否满足(换水泵不现实,适当增大管径比较好)。
    仅供参考,我菜鸟级别,错了还请后来大侠指正。
    2012-02-14 17:28:14 来自 PC 评论 举报
  • 永恒的雨
    有必要设湿式报警阀吗?如果要设这位置好像也不妥。
    2012-02-13 16:39:13 来自 PC 评论 举报