目前公司的冷水机组在每天早7点开机,中午12点到1点停机一个小时,然后再开机,到下午4点关机.
我想问一下中午停机一个小时是否能起到省电的作用,
由于停机时间内各用冷场合用冷量没变导致整个系统水温会升高,再开机时必然负荷增大,到底停好还是不停好,哪个更省电.
如果有更好的节能方法,还不影响楼内供冷,希望大家多多发表意见.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ywt960254@co163
    应该是停机能省一点,停机后,室内温度升高,内外温差减小。

    而再次开机,负荷大只是短时间而已。
    2006-09-15 14:33:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhouyongjin0727
    我认为该种设备运行并不能节能,较好的运行模式是中午人较少时,可以低负荷运行。
    2006-09-15 10:02:15

    回复 举报