惨啊!800米管道进水

发布于:2012-02-12 21:45:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近一位客户家的冷凝器泄漏,800米管道啊!悲剧!五天了,真麻烦!
咨询一下大神,冷凝器端盖无事,为什么会冻坏内管

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • ajdithu
    ajdithu 沙发
    2012-03-07 21:33:07

    回复 举报
    赞同0
  • hoocah
    hoocah 板凳
    谢谢各位的关心,此次维修实际上是一次考验。由于对方不能腾库(各种原因吧!),库内有货50吨冻件,维修时很麻烦。本人也曾经要放弃,也有人要把管子全换了(有些不实际)。哎。。。。。。!
    分享几个要点:
    1。压缩机,一定要换油彻底,不行就用氮气吹,干燥,哄干,油分一定换掉。
    2,管道,最好从内部加热,我用的是空压机,30米铜管放在大锅内水浴,加热12小时,管出口温度达到20度后,氮气高压吹除(切记不要连接节流装置)
    3,勤换过滤器。
    4,此后伴生会出现油堵及脏堵,注意清理