阅读下一篇
考试手册上的一道题,好象错了高层商住楼,室外消防用水由市政管网提供,室内消防用水量20/s,进水管除了满足室外消防用水量外还能提供5l/s的流量,问消防水池容积?答案是(20-5)×3。6=108这对于多层建筑是可以的,但对高层就错了。大家查一下高规相关条文7。3。3及解释,当进水管满足室外消防用水量时,消防水池必须储存室内消防用水量。另外国标图集05SS904,第6-10页:高层的消防水池不考虑在火灾延续时间内室外消防管网具有的补水能力而要储存全部室内消防水量。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳