高层商住楼,室外消防用水由市政管网提供,室内消防用水量20/s,进水管除了满足室外消防用水量外还能提供5l/s的流量,问消防水池容积?
答案是(20-5)×3。6=108这对于多层建筑是可以的,但对高层就错了。
大家查一下高规相关条文7。3。3及解释,当进水管满足室外消防用水量时,消防水池必须储存室内消防用水量。
另外国标图集05SS904,第6-10页:高层的消防水池不考虑在火灾延续时间内室外消防管网具有的补水能力而要储存全部室内消防水量。
大家以为如何?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 海啸
    海啸 沙发
    楼上的可能以前概念错误,高层是不减的!
    2006-09-15 13:05:15

    回复 举报
    赞同0
  • acheng
    acheng 板凳


    请再看规范,只能减去在火灾延续时间内的室外消防用水补水量,对于室内消防用水量部分是不能减少的。
    2006-09-14 18:44:14

    回复 举报
    赞同0