今年夏天,我单位空调箱冷盘前:温度 24℃ 相对湿度 65%, 冷盘后:温度23℃,(新风量很小,且有预处理),但是冷盘下排水管还是有凝结水排出,盘管绝对不漏水。
23℃比露点温度高太多了,凝结水是怎么产生的?焓湿图如何推出处理过程

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • ywt960254@co163
    干、湿工况的确是这样定义的,怪我懒得翻资料。
    但是,我现在最大的困惑是,这种湿工况的空调箱除湿量如何计算?现在是想翻资料,却看不到。请各位帮帮俺。
    2006-11-15 17:08:15

    回复 举报
    赞同0
  • sirrandy
    sirrandy 板凳


    干湿工况是这样的:如果湿空气与低于其露点温度的表面接触,则不仅降温而且脱水,即冷却干燥过程,也就是我们说的湿工况,不仅存在显热交换而且也存在潜热的交换;如果湿空气与低于其本身温度但尚且高于其露点温度的表面接触,则发生的是等湿冷却过程,也就是我们说的干工况,这是是只有显热交换的
    2006-09-24 09:44:24