土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【奇怪】35KV开关柜保护装置控制电源失电

【奇怪】35KV开关柜保护装置控制电源失电

发布于:2012-02-10 13:38:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位大侠好,我是重庆轨道交通的一名员工。一次夜间作业中,我们做直流开关柜框架绝缘测试,做试验前,我们已断开所有直流二次电源和框架接地。第一次摇绝缘的时候没有摇起来,我们去检查线路发现没问题,又摇了两遍,还是没摇起来。这时候,我们发现35KV开关柜保护装置控制电源失电。用万用表打相关空开发现有电,CS盘报35KV开关柜工况退出,继保用的是南瑞的。负责人初步分析是摇绝缘的时候造成35KV开关柜侧空开动作。有没有高手帮忙分析下其中原因,不胜感激。

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-29 15:00 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lu15086847276
    lu15086847276 沙发
    失电原因现在查。
    2012-03-03 21:11:03

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳


    如果我理解没错的话,综保应该没有动作!只是综保失电了。35kV的断路器并没有跳闸。
    2012-02-29 15:01:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多