【求助】35kv上网线路出口开关跳闸的原因我公司35kv上网线路出口开关在最近两次事故中均为跳闸,两次I段过流均显示动作返回,两次均由电业局入口开关I段过流速断动作。两次事故过程:(1)我公司10kv外接架空线出现相间短路,10kv开关速断跳闸,35kv主变高低压侧均未动作,上网开关也未动作,电业局入口开关I段过流速断动作。(2)35kv主变高压侧出线出现三相短路,主变差动动作,动作电流99A,35KV出口开关也显示动作返回,电业局入口开关I段过流速断动作。