发布于:2012-02-09 15:51:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司35kv上网线路出口开关在最近两次事故中均为跳闸,两次I段过流均显示动作返回,两次均由电业局入口开关I段过流速断动作。两次事故过程:
(1)我公司10kv外接架空线出现相间短路,10kv开关速断跳闸,35kv主变高低压侧均未动作,上网开关也未动作,电业局入口开关I段过流速断动作。
(2)35kv主变高压侧出线出现三相短路,主变差动动作,动作电流99A,35KV出口开关也显示动作返回,电业局入口开关I段过流速断动作。
该开关的过流I段整定电流明显小于电业局开关,方向为线路指向母线,电业局开关方向为母线指向线路。
请问大家,我们的开关究竟因为什么原因不动作呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lxq-1998
    lxq-1998 沙发
    电业局经常做这些事,有一次我们上级电站做了预试,结果下月抄表时我们的总表自做完试验就没再走字了,呵呵........
    2012-02-15 15:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • 啊勇
    啊勇 板凳
    先检查自己工厂的 保护装置定值是不是有问题,
    在看35KV 25A 0S 或35A 0S
    2012-02-12 09:07:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分享】《继电保护原理》(非常好的有声视频教程)

感谢qzfgzzy朋友倾情奉献!下载地址:http://bbs.co188.com/content/224_4735149_1.html继电保护原理——一个非常好的有声视频教程 该教程为西安交通大学陈廷枫讲师主讲的“继电保护原理”视频教程。教程共计72讲。是一个非常好的视频教程。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-9 09:38 编辑 ]