土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 热湿比很大的情况下,送风温差很小

热湿比很大的情况下,送风温差很小

发布于:2012-02-09 14:29:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
,热湿比很大,送风温差很小怎么办,造成了风量很大,不好选型

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 农民不懂高压电
    楼主搞反了,应为热湿比小,造成.... ....
    2012-02-13 15:16:13

    回复 举报
    赞同0
  • lql7358
    lql7358 板凳
    热湿比很大,最多就是等湿线。风量大,送风温差小,应该是净化工程,选型上组合机组很容易做到。另外还要看冷冻水温度,如果冷冻水平均温度小于房间参数的露点温度,那么空气处理就需要再热了。如果冷冻水平均温度高于房间参数的露点温度,那就是干盘管了,调节水量控制出风温度即可。
    2012-02-12 16:59:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

软化水箱容积确定