关于空压机无功补偿大小的问题?空压机电压6kV,功率1870kW 按钢参提供空压机功率因素为0.85,补偿后达到0.92。计划采用高压成套电容器柜进行补偿。根据书中的公式需补偿 Q= 0.8x1870x0.194=290, 按300kvar考虑。而其他人根据多年的空压机经验认为需要补偿 Q=1870x0.3=561,按570kvar考虑。还说,补偿570kvar,功率因素如果能达到0.9都得谢天谢地。我真是头痛。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句是得高电阻接地,不然弧光过电压超过额定电压或者绝缘电压很高,不接地好像是阻性电流等于容性电流时候能高达3.5倍相压,或者更高;具体弧光过电压分析计算比较复杂啊,看了直能看懂个大概。
洗煤厂规范跟煤矿电工手册明确提出了660V应该经高阻抗接地,我那个项目也是的最后校验竟然发现除了ABB的开关其他都不行似的
回复 举报
做完后总结3点:
1. 最好高阻接地,其次考虑不接地,绝缘监测装置要有
2. 注意开关在690V下的分断能力
3. 当时项目的厂家变压器可能会调高到710V,没办法施耐德的NS不能用,最后选的是ABB的