关于地面660V中性点接地方式及计算问题

发布于:2012-02-08 18:25:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做了个小变电所,是煤矿地面的几条皮带。。最长皮带有500多米,电机功率200kW。
考虑用660V配电,变电所接地究竟采用不接地形式还是中性点经电阻接地呢?如何计算?
粗粗的计算了一下,过程如下:
11.jpg
上图是看过的一篇文章的介绍,然后自己亲自算了一遍结果。
22.jpg
33.jpg
等效电纳B推到过程这里就没有介绍,直接套用公式进行了计算比较。
发现要保证人的安全的时候,保证接地电压、流过人体电流在30V、30mA以内的话,电压冒失都过了啊。。
低压电器额定绝缘电压一般都是800V左右。。这可咋办?
没做过660V配电的。。高手指教下。。。

11.jpg


22.jpg


33.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    楼主的遭遇跟我一样,哈哈,,
    是得高电阻接地,不然弧光过电压超过额定电压或者绝缘电压很高,不接地好像是阻性电流等于容性电流时候能高达3.5倍相压,或者更高;具体弧光过电压分析计算比较复杂啊,看了直能看懂个大概。
    洗煤厂规范跟煤矿电工手册明确提出了660V应该经高阻抗接地,我那个项目也是的最后校验竟然发现除了ABB的开关其他都不行似的
    2012-02-15 09:37:15

    回复 举报
    赞同0
  • xiongbng
    xiongbng 板凳
    06年做过1个690V的项目,当时把我给愁的,找不到朋友和同事帮忙,只能上网或书店找资料。
    做完后总结3点:
    1. 最好高阻接地,其次考虑不接地,绝缘监测装置要有
    2. 注意开关在690V下的分断能力
    3. 当时项目的厂家变压器可能会调高到710V,没办法施耐德的NS不能用,最后选的是ABB的
    2012-02-13 16:48:13

    回复 举报
    赞同0