土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于空压机无功补偿大小的问题?

关于空压机无功补偿大小的问题?

发布于:2012-02-08 16:30:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空压机电压6kV,功率1870kW
按钢参提供空压机功率因素为0.85,补偿后达到0.92。
计划采用高压成套电容器柜进行补偿。
根据书中的公式需补偿 Q= 0.8x1870x0.194=290, 按300kvar考虑。
而其他人根据多年的空压机经验认为需要补偿 Q=1870x0.3=561,按570kvar考虑。
还说,补偿570kvar,功率因素如果能达到0.9都得谢天谢地。
我真是头痛。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    按理论公式重新计算一下:
    Q=P(tgφ1-tgφ2) cosφ1=0.85 tgφ1=0.62 cosφ2=0.92 tgφ2=0.426

    Q=1870(0.62-0.426)=363kvar (和楼主计算的290有不小的差别)

    按经验公式取30%的话,1870X30%=561kvar

    从理论上讲,空压机一般是满负载的,实际运行会非常接近计算值(363kvar),如果空压机不是满负载,cosφ会下降,但有功P也同时下降,基本上就是这个值。

    装560kvar也无可非议,因为系统上还会有其他负载(如变压器和低压负载)。
    2012-02-09 10:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • 无影
    无影 板凳
    如果有已经在运行的设备,就去看看,究竟补偿了多少,功率因数又是多少。
    2012-02-09 09:57:09

    回复 举报
    赞同0