请教如何判断小区二次网哪些分支上需要加平衡阀
请教如何判断小区二次网哪些分支上需要加平衡阀
本人做一些小区二次网,一直对二次网分支上平衡阀的加设依据不清楚,求高手说明(是每个分支都加还是压差到一个数的分支加,有什么规范依据)
发布于
2012-02-08 14:46:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
as111345
没有人关注这个问题吗,都没有回复的。我在一个文献上找到一个算是依据的东西,请大家指正。
GB 50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》4.8.6条规定:热水采暖系统的各并联环路之间的计算压力损失相对差额不应大于15%;6.4.9条规定:空气调节水系统布置和选择管径时,应减少并联环路之间的压力损失的相对差额,当超过15%时,应配置调节装置。是不是可以认为当根据计算选好管径,进行水力计算时,与最不利环路压力损失相对差额大于15%的前端环路应加设平衡阀进行调节。
2012-03-23 10:51:23
来自 PC
评论
举报