土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 生活用水的调蓄贮水量到底取多少合适!

生活用水的调蓄贮水量到底取多少合适!

发布于:2006-09-09 19:17:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《居住小区给水排水设计规范》第3.7.6条,水池的有效容积,应根据居住小区的调蓄贮水量,安全贮水量和消防贮水量确定,其中生活用水的调蓄贮水量无资料时,可按居住小区最高日用水量的20%-30%确定.
本规范第3.7.10条,又列出了水塔和高位水箱(池)生活用水的调蓄水量,按表3.7.10确定,如图
另外,《建筑给水排水设计规范》3.7.2对小区调蓄贮水容积也作了规定,最高日的15%-20%,
请问,这个调蓄水池(箱)到底该取多少合适?谢谢!

1157801545358.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ccm9810204
    ccm9810204 沙发
    规范都写得很清楚了
    居住小区按15~20%
    建筑单体按20~25%
    2006-09-11 10:19:11

    回复 举报
    赞同0
  • 老谭
    老谭 板凳
    地下生活水池一般取最高日用水量的20%-30%
    2006-09-09 22:31:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求《建筑给水排水设计规范》,要电子版的

求《建筑给水排水设计规范》,要电子版的。麻烦上传,估计还有许多人想要吧~

回帖成功

经验值 +10