土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 最大运行方式与最小运行方式的含义怎么理解?

最大运行方式与最小运行方式的含义怎么理解?

发布于:2006-09-09 18:28:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电保护上最大运行方式定义为:被保护线路末端短路时,系统等值阻抗最小,而通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。最小运行方式,就是在同样短路情况下,系统等值阻抗最大,而通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。
系统等值阻抗该怎样理解?怎么算?是不是只有电业局的人才能知道?通常习题上直接给出了最大与最小运行方式的等值阻抗,下面一级可以算,前面一级就不得而知?有没有简单方法。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • john00001
    john00001 沙发
    跟供电局或者调度买,万把块钱一个值,不是很多呢,嘿嘿
    2007-05-29 08:54:29

    回复 举报
    赞同0
  • pzzyh123
    pzzyh123 板凳
    此资料一般在供电局手中,一般用户、个人几乎无法得到。需要者都得交费、提供接入网的好多资料,总之很难对付电老虎。
    2006-10-03 08:24:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于6KV线路保护配置的一点疑问

有6KV架空绝缘电缆线路一回,送电方向:容量较小电站通过发电机出口直接送到较大电站的发电机出口母线,保护装置安装于大电站侧,现装保护有电流速断保护,二段式复闭电流保护,零序电流保护,零序电压保护,三相自动重合闸。请问该配置是否合理?否,请给出你认为的合理配置。 谢谢