土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于6KV线路保护配置的一点疑问

关于6KV线路保护配置的一点疑问

发布于:2006-09-08 15:28:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有6KV架空绝缘电缆线路一回,送电方向:容量较小电站通过发电机出口直接送到较大电站的发电机出口母线,保护装置安装于大电站侧,现装保护有电流速断保护,二段式复闭电流保护,零序电流保护,零序电压保护,三相自动重合闸。
请问该配置是否合理?否,请给出你认为的合理配置。 谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • barkla
    barkla 沙发
    没错,就是小电站送到大电站,相当于大电站多了台机组,线路上有两端电源,重合闸照样可以用的
    2006-09-09 13:16:09

    回复 举报
    赞同0
  • htt001
    htt001 板凳
    LZ的说法不对把,送电方向:容量较小电站通过发电机出口直接送到较大电站的发电机出口母线,保护装置安装于大电站侧 那三相自动重合闸 怎么工作,要是 合闸对于小电站 发电机有什么后果啊
    2006-09-09 12:08:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

横差保护为什么好多电站没有?

在10M 左右的水电站是不是一般没有横差保护?

回帖成功

经验值 +10